Re: Вольтамперметр для блока питания (Arduino)
10 мВ шунта = 1 А
float kalib2=1.000; - это калибровка для повышения точности
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
forum.rcl-radio.ru → Тестирование скетчей → Вольтамперметр для блока питания (Arduino)
10 мВ шунта = 1 А
float kalib2=1.000; - это калибровка для повышения точности
Сделал на ADS1015 ампервольтметр с отображением заданных и реальных значений для одного канала ЛБП
Здравствуйте! Можно ли поднять верхний порог измерения до 36-ти вольт? Конечно желательно до 50-ти.
Нужно подобрать делитель напряжения, чтобы при 50 В напряжение на делителе не превышало 4 В, далее просто подберите коэффициент:
const float kalib0=7.970;// калибровка вольтметра А0 по максимальному напряжению 30V I=0
Ув. liman324, благодарю! Буду пробовать.
Нужно подобрать делитель напряжения, чтобы при 50 В напряжение на делителе не превышало 4 В, далее просто подберите коэффициент:
const float kalib0=7.970;// калибровка вольтметра А0 по максимальному напряжению 30V I=0
Здравствуйте! Если я правильно Вас понял, сначала резисторы R1-R6 надо увеличить в 1,66 раза (50V:30V=1,66). Затем программная калибровка.
Да, все верно. Главное чтобы на входе АЦП напряжение не превышало 4 В
forum.rcl-radio.ru → Тестирование скетчей → Вольтамперметр для блока питания (Arduino)
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc
|